6/10 업데이트
많은분들이 댓글 주셔서 덕분에 방법을 찾아 후련합니다.
이슈를 해결을 한건 아니고 다시 원래 쓰던 Learning development로 돌아가기로 했습니다.
이번에 새로 바꾼 Nest E가 최신버전인줄 알았는데 downgrade였던걸 덕분에 알았습니다;
댓글로 알려주셨던 방법대로 nest E적용해봤지만 여전히 A/C 작동이 안되어 thermostat 호환이 안되는거 같기도합니다.
compatiblity check를 해보면 learning development쓰라고 나오긴 하더라고요.
도움주셔서 감사드리오며 혹시나 google nest 설치건으로 이슈 있으신분들 있으면 편하게 말씀 나누었으면 좋겠습니다.
감사합니다!
**************
안녕하세요,
이번에 2nd 또는 3rd gen google nest를 쓰다가 최신 버전인 Nest E로 바꾸었습니다.
사진과 같이 구형 nest에 선이 연결되어 있었고 기억해두었다가 최신 버전 Nest E에도 같이 적용해서 연결하였습니다.
셋업도 잘 끝냈고, Wifi도 연결했고 app도 잘 작동하는데 이상하게 a/c가 작동이 안됩니다.
앱이나 nest기기에서는 Cooling on이라고 잘 뜨는데 막상 기계 자체는 안돌아갑니다.
하지만 또 Fan을 on하면 이건 잘 작동이 되고요.. 혹시 제가 놓친 부분이 있을까요?
3시간동안 youtube보면서 diy해봤는데 도저히 답이 안나와 문의드려봅니다.
첫번째 사진이 기존 구형 nest 연결선이고, 두번째 사진이 이번에 바꾼 E 신형 nest 연결선입니다.
유일하게 다른점은 구형은 Rh Rc 연결선이 2개 있어서 각각 연결이 되고 신형 nest는 R하나만 있어서 하나만 연결되어 있는 상태입니다.
- 전체
- 후기 6909
- 후기-카드 1842
- 후기-발권-예약 1275
- 후기-백신 79
- 후기-격리면제 28
- 질문 58624
- 질문-기타 21270
- 질문-카드 11964
- 질문-항공 10414
- 질문-호텔 5315
- 질문-여행 4148
- 질문-DIY 210
- 질문-자가격리 19
- 질문-은퇴 443
- 정보 24642
- 정보-자가격리 133
- 정보-카드 5284
- 정보-기타 8132
- 정보-항공 3890
- 정보-호텔 3305
- 정보-여행 1102
- 정보-DIY 210
- 정보-맛집 221
- 정보-부동산 47
- 정보-은퇴 272
- 여행기 3491
- 여행기-하와이 394
- 잡담 15671
- 필독 63
- 자료 66
- 자랑 724
- 금요스페셜 107
- 강퇴로 가는 길 11
- 자기소개 661
- 구라 2
- 요리-레시피 71
- 오프모임 200
- 나눔 2723
- 홍보 14
- 운영자공지 32
17 댓글
OffroadGP418
2024-06-06 17:08:00
저거 그럼 유닛에 붙어있는 컨트롤패널에서도 Rc 나 Rh 를 바이패스 해줘야 될거같은데요.
모찌건두부
2024-06-06 17:15:16
제가 공부해본 바로는 R은 Power이고 Rc Rh나눠져있어도 R하나만 연결하는건 큰 문제가 없다고 합니다.
Rc / Rh 가 Cool이랑 heat이 separate system으로 되어 있는건데 지금 문제는 A/C가 작동이 아예 안되거든요.
Rc나 Rh 바이패스 하라는게 정확히 어떤뜻일까요?
OffroadGP418
2024-06-06 17:25:53
바이패스가 아니라 Jumper wires 였어요 ^^; 하나만 연결해도 문제가 없어야하는건 네스트 부착하는 와이어고, 그럴려면 본체에 붙어있는 패널에서 Jumper wire를 해줘야 하거든요. 저도 얼추 기억해보니 저게 문제였었어요.생각해보니 기계마다 패널도 다 다를텐데 정확하지 않은 정보같아서 수정할께요..헐퀴
2024-06-06 17:21:44
https://store.google.com/intl/en/widget/compatibility/thermostat/ 확인해보셨나요? 제가 해보니 저렇게 Rc Rh가 jumper wire 없이 따로 연결돼있는 경우는 E 버전이랑 호환 안 되는 것처럼 나오네요.
초럽
2024-06-06 17:24:21
두꺼비집 안내리고 네스트 갈다가 에어컨 퓨즈 날려 먹은 적 있어요. 팬은 돌아간다고 하시니 에어컨 퓨즈 체크해보세요
모찌건두부
2024-06-06 17:29:03
안그래도 저도 안내리고 네스트 갈아서 혹시나해서 두꺼비집 확인해봤는데 별 문제는 없는거 같더라구요
physi
2024-06-06 17:46:00
1. Y 터미널에 전선 접촉 문제가 있을수 있으니 전선을 다시 연결해보세요. 쿨링 콘트롤은 Y터미널 소관입니다. 본문에 말씀하신 Fan은 G터미널로 콘트롤 되고요.
2. 예전에 Rh에 있던걸 지금 O/B에 연결하셨는데, 이거 연결 빼시고요. R에 같이 연결 시켜주세요. 터미널에 라인 두개가 동시에 안들어가면, 14 게이지 전선을 구해 두 Red의 끝과 함께 wirenut으로 묶고, 14게이지 선의 반대 끝을 R에 넣는 식으로 연결하시면 됩니다.
+ HVAC이 있는 (주로 Attic)곳에 한번 가셔서, 기기쪽 terminal에 전선이 어떻게 연결 되어있는지 한번 쯤 살펴 보시는게 좋겠습니다. 기존에 연결되어있는 터미널을 믿고하는건 맞긴 한데, standard color coding을 안따른 경우로 보이니 한번쯤 확인 해 보시는것도 나쁘지 않을거 같네요.
ooak
2024-06-06 18:02:30
뚜꺼비집과 별개로 HVAC system 끄는곳이 Attic 같은곳에 따로 있을수 있어요. 이거 안끄고 교체하시다가 합선된거면 퓨즈 나갔을거에요.
초럽
2024-06-08 15:40:55
+1 저도 이 퓨즈 말씀드린거였어요
xerostar
2024-06-06 22:12:39
일단 기존 시스템을 연결해서 이상없이 작동하는지 확인이 필요해 보입니다.
poooh
2024-06-06 22:17:44
그냥 원래 네스트가 더 좋아요. 네스트 e는 저렴이 버젼 입니다. 업글이 아닌 다운 그레이드 입니다
마에스트로
2024-06-06 22:21:48
+111 가격도 러닝이 두배이상 비쌀꺼에요. 더 예뻐서라고 하시면 할말없....
모찌건두부
2024-06-07 08:31:42
이건 몰랐네요. 솔직히 snow color로 예쁘고 깔끔해서 바꾼건데 learning이 더 좋은제품이라니 처음 알았습니다
모찌건두부
2024-06-07 08:30:50
다들 답변 주셔서 너무 감사드립니다. Google nest 상담원이랑 통화해서 *표시 wire를 앱에서 remove하니 ac가 작동은 하는데 이제 문제는 cooling이 안나옵니다ㅠㅠ첩첩산중이네요.. 계속 해결해보고 중간 업데이트 하도록 하겠습니다
헐퀴
2024-06-07 10:21:34
예전에 제가 유사한 문제를 겪었을 때 해결한 방법은 여름엔 heating을 포기하고 겨울엔 cooling을 포기하는 거였습니다. 올려주신 케이스로 치자면 여름은 Rc를 R에 꽂고, 겨울이 되면 Rh를 R에 꽂는 거죠. 사시는 지역이 여름 - 겨울 구분이 확실한 지역이라면 이 방법이라도 써보세요.
모찌건두부
2024-06-07 12:46:34
이런 방법도 있네요. 정 안되면 이렇게라도 해봐야겠습니다.
우선 Rc를 R에 연결해서 AC작동은 되지만 cooling이 안나와서 또 다른 난관에 봉착했습니다;
2021년에 설치된 HVAC (Ruud)인데 벌써 냉각이 없을거 같진 않고.. 어렵네요
활개
2024-06-07 22:22:00
Rh와 Rc를 split 해 놓은 것 같은데 multimeter가 있다면 Rh와 Rc의 continuity test를 해 보세요. 서로 연결되어 있다면 OB에 있는 전선을 빼셔야 합니다.
그래도 안되면 기존에 쓰던 Tstat으로 바꿔 달아 보시고 시스템이 정상 작동하는지 확인해 보세요.