Laundry room 에 전기가 안들어옵니다.

3a, 2018-11-01 09:50:25

조회 수
935
추천 수
0

11/7 업데이트

 

Yelp 에서 reput 괜찮은 electrician 불러서 해결했습니다.

문제는 laundry 로 가는 panel switch 문제였습니다. 교체하고 되네요.

제 능력밖에 문제였습니다.

댓글 주신 모든분 감사드립니다.

 

 

안녕하세요.

마모님들의 고견을 듣고 싶어서 글을 남깁니다.

 

제목처럼 Laundry room에 갑자기 전기가 안들어옵니다.

 

그래서 테스트를 아래와 같이 해보았습니다.

 

1. Non contact tester 로 해보면 voltage 는 있음

2. extension 케이블을 꽂으면 빨간불이 켜지나 거기에 다른 케이블(충전기)를 꽂으면 빨간불이 나감

3. 첨부한 그림에서 Red는 Hot 이고 White 은 Neutral 입니다. 연결도 정확히 되어져있습니다.

 

그래서

 

1. circuit breaker box(일명 두꺼비집)에서 해당 스위치가 off 인지 확인했으나 on 이였고, 그래서 Off/on 을 다시해보고

2. 해당 laundry room 에 있는 Power outlet(콘센트)은 GFCI 방식은 아니지만 집에 있는 모든 GFCI 아웃렛의 Reset 버튼해봄

3. 새로운 Power outlet으로 교체

 

결론적으로 안들어옵니다. 혹시 경험있으신분들 있으시면 조언 부탁드립니다.IMG_5433.JPG

 

IMG_5434.JPG

 

 

 

20 댓글

DaMoa

2018-11-01 10:00:05

마지막 사진에 보면  하나는 구리선 그라운드고 나머지 두선이 빨간색 으로 보이는데...

3a

2018-11-01 10:08:31

네. 저도 처음에 오픈하고 의아해했는데 tester 기로 해보면 hot 에 있는 빨간 라인에서만 전압이 있는것으로 나옵니다.

다른쪽에 있는 라인은 전압이 없는것으로 나오구요. 그리고 이 상태로 문제없이 잘 사용했었습니다.

달타냥

2018-11-01 12:15:40

2. extension 케이블을 꽂으면 빨간불이 켜지나 거기에 다른 케이블(충전기)를 꽂으면 빨간불이 나감

 ==> 왠지 "Extension  케이블"이 문제 일 거 같은데요... 그냥 바로 충전기 연결하면 되지 않나요??

3a

2018-11-01 13:03:55

안되더라구요. ㅜ.ㅜ

Extension을 다른 아웃렛에 연결한 후 washer 코드를 사용하면 문제없습니다.

달타냥

2018-11-01 13:28:19

 일단 저는 잘 모르겠네요.. 연결은 잘 된거 같구요... 익스텐션 불이 들어온다니, 전기도 들어오는거 같고.. 혹시 연결 포트 두개가 다 그런가요??

다른 분들 업데이트를 기대해봅니다.. 쿨럭..

https://www.familyhandyman.com/electrical/wiring-outlets/troubleshooting-dead-outlets/view-all/

3a

2018-11-01 14:00:18

네. 두 포트 다 안됩니다. 링크 감사드려요.

BMarin

2018-11-01 13:25:56

amp 같은 outlet으로 교체하신거죠?

 

3a

2018-11-01 13:57:43

네. 정확히 같은 모델로 교체했습니다.

그리하여

2018-11-01 14:06:34

전압 테스터로 outlet의 실제 전압을 측정해 볼 필요도 있어보입니다. outlet에서 110V전압이 출력되지 않더라도 멀티탭에 불은 들어올 수 있지도 않을까요?

두리뭉실

2018-11-01 14:12:11

잘 쓰시다가 뭔가 교체하고 나신 후부터 전기가 안 들어오는건가요?

아님 어느날부터 그냥 안 되는건가요?

3a

2018-11-01 14:16:01

약 일주일전에 오전내내 잘되다가 오후에 사용할려고 하니 갑자기 안되네요.

엔지니어

2018-11-01 14:16:01

아웃렛 안쪽 연결은 뭐 복잡하지 않아서 잘못연결하시지는 않은거 같은데요. 제가 볼때에는 벽안에 어디인가 선에 damage가 있지않을까하네요. 조금 귀찮을수도 있지만 하나하나 테스트해보시면 어떨까요? 같은 방안에 3-4가 병렬로ㅜ연결되어있고 한쪽을 끊어버하면 그 밑으로는 전기가 끊길겁니다. 아울렛 뒤쪽 캡을 풀어보시면선 두꺼운거 두개랑 얇은거 하나있을겁니다. 다 풀어보시고 다른쪽 아울렛을 테스트해보시면 어느쪽이 위쪽인지 아실수 있어요. 이런식으로 하나하나 테스트하실수밖에요. Technician 이 와도 이렇게 하지않을까요?

3a

2018-11-01 14:33:02

아웃렛 뒷쪽에는 아래와 같이 두개의 블랙&화이트가 커넥터로 연결이 되어져 있습니다. 제가 알고 있기로는 이 용도는 LINE 목적으로 알고 있는데요.

현재 커넥터로 연결되어져 있는것으로 봐서 Laundry room 이 종단(end point)인 것 같습니다.

 

Laundry room 안에는 outlet이 요거 하나밖에 없습니다. 죄송하지만 설명하시는게 잘 이해가 안가네요.

 

IMG_5426.jpg

 

엔지니어

2018-11-01 16:56:04

폰으로는처음으로 올리는 사진이라 회전하는법을 모르겠네요. 방안에 아웃렛이 하나밖에 없으면 사진의 제일 오른쪽처럼 선이 두개씩밖에 없어야 됩니다. Neutral은 두가닥인데 빨간선에 연결된부분은 확인이 안되네요. 그림이 도움이 되었으면 좋겠네요901E35A6-DC25-43D1-8A2F-30CA5DBEAC7B.jpeg

 

3a

2018-11-02 08:50:38

그림과 설명 감사드립니다. ^^

flyhigh

2018-11-01 14:16:06

제가 얼마전에 gfci를 달아보면서 배운건데요 혹시나해서 적어봅니다.

 

사진에 보니 전선이 왼쪽에는 상단 스크루에 연결되어있고, 오른쪽은 하단 스크루에 연결되어있는데요, 이거를 양쪽다 같은 위치의 스크루에 연결을 해보세요. 요즘나온 레비톤회사제품의 gfci보니까 상단스크루가 두 아웃렛을연결시켜주고요, 밑에 스크루는 또다른 아웃렛으로 넘어가게(jump)하게 되어져있더라고요. Gfci는 아니고 브랜드마다 다를지모르지만, 혹시나해서 적어봅니다.

3a

2018-11-01 15:25:02

그렇게도 해봤는데 안되더라구요. ㅜ.ㅜ

혜윰

2018-11-01 15:20:21

혹시나 해서 댓글 답니다. 

outlet이 GFCI가 없는 경우 다른 GFCI가 있는 outlet이랑 연결되어 있는 경우가 있더군요.(저도 작년에 outlet 교체 후에도 안되어 온 사방 GFCI를 뒤졌다가 구석에 있는 거 겨우 찾아 reset후 되었었습니다.) 1)숨겨진 GFCI outlet을 찾아본다. 2)각각의 GFCI outlet이 정상 동작하는지 확인한다. 

그럼...

크레오메

2018-11-01 16:25:30

+1 저희도 이런 방법으로 테스트해서 깜빡거리던 스위치 고쳤어요

3a

2018-11-02 10:44:13

네. 저도 처음에 의심되어서 다 reset 해봤는데 여전히 안되더라구요. 아무래도 사람 불러야겠습니다.

목록

Page 1 / 10
Status 번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
  공지

마적단의 기초 | 검색하기 + 질문 글 작성하기

| 정보 33
  • file
ReitnorF 2023-07-16 40800
  공지

게시판의 암묵적인 규칙들 (신규 회원 필독 요망)

| 필독 110
bn 2022-10-30 63805
  공지

리퍼럴 글은 사전동의 필요함 / 50불+ 리퍼럴 링크는 회원정보란으로

| 운영자공지 19
마일모아 2021-02-14 83563
  공지

게시판 필독 및 각종 카드/호텔/항공/은퇴/기타 정보 모음 (Updated on 2024-01-01)

| 정보 180
ReitnorF 2020-06-25 204248
  195

Wireless Ceiling light 추천 부탁드립니다

| 질문-DIY 14
로녹 2024-06-27 973
  194

Bathroom 에 vanity 바꾸려는데 drain pipe 에서 뺄 수가 없습니다

| 질문-DIY 7
  • file
오라비허세 2024-06-26 812
  193

집 에어컨의 뎀퍼 작동법에 대해서 조언을 구합니다.

| 질문-DIY 4
  • file
P8PILOT 2024-06-26 730
  192

창문 스크린 설치하려는데요 부품명을 몰라서 주문을 못하고있네요 ^^;

| 질문-DIY 5
  • file
펑키플러싱 2024-06-12 1021
  191

냉장고 릴레이 교체후 타버림…ㅠㅠ

| 질문-DIY 4
  • file
도전CNS 2024-06-11 1196
  190

현대 소나타 (64,000 마일): 딜러에서 하라는거 해야될까요?

| 질문-DIY 34
  • file
삐약이랑꼬야랑 2024-06-08 3058
  189

Google nest Thermostat 교체 후 A/C 작동이 안됩니다

| 질문-DIY 17
  • file
모찌건두부 2024-06-06 1355
  188

잔디 셀프로 하시는 분들 깎은 잔디 처리는 어떻게 하시나요?

| 질문-DIY 23
초밥사 2024-06-04 2992
  187

DIY) 천장 그리고 벽 페인트 선택 조언 구합니다.

| 질문-DIY 9
아이노스; 2024-06-01 677
  186

14년된 세탁기 수리 vs 구매 고민

| 질문-DIY 22
커피세잔 2024-05-31 1203
  185

Garage insulation (Blow in vs fiber glass)

| 질문-DIY 11
짱돌아이 2024-05-24 720
  184

메인 워터밸브를 잠갔는데도 물이 흐르는건 뭐가 문제일까요?

| 질문-DIY 13
초밥사 2024-05-22 1208
  183

[차량정비] 2018년식 세도나 Sedona 라디에이터 터진 이유가 궁금합니다.

| 질문-DIY 8
  • file
Dokdo_Korea 2024-05-19 845
  182

shed옆에 크고 깊은 땅굴에 사는 동물들을 어떻게 없애야하나요?

| 질문-DIY 2
  • file
미국생활 2024-05-19 1005
  181

바닥공사 (LVP) 고수님들의 조언이 필요합니다 (L-Shape Hallway)

| 질문-DIY 12
  • file
Alcaraz 2024-05-18 956
  180

타운하우스 중문 시공 퍼밋

| 질문-DIY 6
  • file
스탠리 2024-05-18 992
  179

quickcool 타이머 오작동

| 질문-DIY 2
  • file
hawaii 2024-05-13 480
  178

Furnace 안쪽에 crack 이 있다는데 교체해야 할까요?

| 질문-DIY 11
  • file
시티투투 2024-05-07 1009
  177

창문 블라인드 어떤거 쓰시나요?

| 질문-DIY 9
날아라호빵맨 2024-05-06 1572
  176

Garage floor 코팅 직접 해 보신 분 계시나요?

| 질문-DIY 15
  • file
CuttleCobain 2024-04-29 2086

Board Links